看着展场上一片串一片的LED屏幕
你知道风险在哪边吗?
问题点我直接先标出来方便那些大老板们交办!!

目前LED连接风险
电源部件
规格
电流
电源码头
CEE 16A
16A
电线
2.5mm2 3C
无氧铜至少支持16A
箱体插座
蓝白 powercon ®  ECBT2 验证串接6组
20A
黄色 powercon TRUE1®
16A/20A
箱体内配电
应当作正确分接
2.5mm2  3C
无氧铜至少支持16A
电源供应器
端子耐受
9.5mm 端子台
而且仰赖PCB+焊锡做大电流转接
风险高!!
15A
GB50303-2015
保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接;
相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。
  • 每一种产品”没有全球认证 只有国家/地区认证 “
  • ECBT2 标准验证的连接器只通过”6组串接”的试验
  • GB国标允许吗? 目前国标CCC对舞台类电源连接器的认证是空白的
  • 你采购的连接器有通过任何安全验证吗?
  • 你的连接器阻燃吗? 甚么是UL 94 V-0 为何要宣告温度 +80 °C
  • 你的连接器能带电连接吗?蓝白电源插头是不允许的!!

下面针对上述细节做开展说明:
每一种连接器被设计出来之后  依照使用用途牵扯到安全性的
必须送交第三方单位做评估与认证,
但是不代表全球都愿意接受这种产品或是当地有等同标准可认证
因此在没有标准监管的状况下,这样的连接器就容易流于”监管空白”
下表为目前POWERCON (R)连接器在全世界可依循的标准与电流量
类别
黑色32A
美国UL
加拿CUL
ECBT2  20A
ECBT2  20A
AXUT2  20A
UL 1977
IEC
---
---
60320  16A
---
CB
---
---
60320  16A
---
VDE
DIN 61984
DIN 61984
IEC  60320
DIN  60320
DIN 61984
VDE 0627
JET
---
---
---
电气用品安全法
中国GB
---
---
GB  17465
(部分等同于IEC 60320)
---
请注意各种标准的验证方式与标准有落差
但是至少能在一定程度上保证基本的安全性

*某些标准仅对于样品验证,厂商必须依照送样标准生产不更换材料  方能持续保证安全性
*有特殊使用限制须透过当地语言或明显可见标示告知用户
日升SVP592FA-BL SVP592-FB-GY
20A 舞台电源连接器 UL ECBT2 验证通过

插头插座不停地串接是不当的!! ECBT2 验证只有6组串接
ECBT2 是UL标准
他是对于连接器进行了"一定电压"X"一定电流下"的 耐温测试
(还有其他的安全验证科目)
目前行业当中常用的powercon(R) 蓝白色连接器是以该标准由UL验证

请注意这个验证是:”6组串接 “
确保插头遇到大电流时的升温不会导致绝缘损坏
超出6组之后的串接风险是不被验证的!

但是你曾经想过串太多会怎样吗???

电阻飙升!!”
电阻飙升!!”
电阻飙升!!”
现在LED大屏一片串过一片
插头插座风险却鲜少被思考!
POWERCON®  每一组插头的接触电阻是小/等于 3m ohm
而无氧铜的RVV线2.5mm2  单蕊电阻 7.98Ω/1km  意味着0.00798Ω/1m
这代表的是线缆两端的插头的电阻跟一条1M的电阻一样大!!
而且由于连接器是不连续面,接触发烫uedbet备用网址几乎都落在连接器上
部位
插头1
2.5mm2 1M
插头2
电阻
3 mΩ
7.98mΩ
3 mΩ
占比
21%
57%
21%

实际上一片屏的一进一出就用掉2组了…..
意味着风险远超出你的想象!!


很多人在计算的时候就只想着屏的电流量
却都忽略了”密集使用连接器uedbet备用网址”
这件事在LED普及之后只会越来越严重!!
(小电流电器大量分立+使用连接器做并接的使用场景)

因为早期灯具耗电量大,通常没有分接问题
如今灯具发光效率大增!
应用上各种分接就非常的频繁….
多到超出当初连接器的安规测试!
而灯具 led的整合工程师却可能不知
在民用市场上也有一个例子就是家装的 T5 一体灯
图片来自于淘宝

像图上这种是IEC C6 连接器
标称 最大负载2.5A 250V AC
行业当中标称的ContactResistance : 从30mΩ~50mΩ( Max.) 都有
换言之插头端累积了严重uedbet备用网址
你可以看到灯具建议的串接数量
灯具长度
瓦数
串接数量*使用电压是DC36V时
总负载
瓦数
实际电流量
电压是DC36V时
1.2
18
4
48
1.33
0.9
14
5
70
1.944
0.6
9
6
54
1.5
0.28
5
9
45
1.25
你可以看到串接9只0.28M的产品时
(电阻来到0.27~0.45Ω)
就必须考虑连接器所造成的阻抗与升温问题,因此不得不降低负载!

你看不到uedbet备用网址-大屏内部电源供应器!!
我们看到几个案例
*非常感谢网友分享的图片
GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范   20.1.3  插座接线应符合下列规定:
保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接;相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。

GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范   20.1.3  插座接线应符合下列规定:
保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接;相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。


我们看到固定安装使用
利用端子台转接貌似已经是行业的标准

我要请大家注意到这个问题:
这些端子台的带载能力如下
Size(mm)
7.62
8.25/9.5
10
Amp
10
15
20
数据来自于
https://www.ece.com.tw百容电子
http://www.deca.com.tw进联电子

市场上常见配套的 300W 5V 电源供应器为例
所采用的端子台应该是9.5mm的pitch
换言之承受电流是15A
低于连接器宣告的16A/20A

但是双端子台却带来了更多隐患!!
因为这种端子台是焊接在PCB板上后面的锡点决定的实际可通过电流
而运输的线缆震动对其造成的摇晃力矩
与带载传导的热量
都会造成焊接面老化进而导致带载能力下降!
值得注意的是:

国家强制标准
GB50303-2015建筑电气工程施工质量验收规范   
当中 20.1.3条为强制性条文,必须坚决执行
20.1.3  插座接线应符合下列规定:
保护接地导体(PE)在插座之间不得串联连接;
相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。


换言之目前这样的接线方式是值得商榷的
在电源供应器上制作两个并排的L N 输入也实属罕见
像MW明纬的电源供应器也不提供这样的机种
这个最大15A瓶颈
造成外部用超过2.0mm2RVV线缆也是枉然
上面几张图片当中的连接也有第二个问题,
保护接地只连接到电源供应器是否足够?
有无需要加强框架部位的接地
这点跟各家的涂装工艺有关,
我建议要透过壳体接地电阻来做确认!


你的连接器通过验证吗?
一开始我们就提到了验证是属地主义
当一个国家/地区没有相关标准验证的时候,
那就必须借鉴其他较为权威的标准

标准!
是集合众人智能惨痛经验所得到的安全公约数
但是没有标准没有适当验证的产品
被应用在任何方面就是一个看不见得uedbet备用网址!!
尤其是电源连接上!!

因为很多标准的条文繁杂
许多连接器企业对于条文解读不足
甚至只是”倒模” 而忽略了关键的细节
例如:
  • 电镀处理不当---该镀银的 改镀镍温度必然升高
  • 绝缘材料选择错误,造成耐温不足  使得实际允许电流量骤减
  • 材料有阻燃吗?  导体喷溅火花之后,会不会引燃插座?
  • 连接器是否会被应用在户外曝晒喷到水或淋雨?
  • 是否要抗UV?      连接器默认寿命与塑料脆化周期孰长孰短?

如果有需要的话要就抗紫外线做添加,以延长户外使用寿命,相较于抗紫外线
其实更怕的是水滴进去接点仓造成接点氧化而导致接触电阻飙升!!

这些都需要由第三方验证机构来检视与佐证自己的产品没有问题

验证需要成本 !!
阻燃的老材料很多!
电木(胶木)就是一个老材料
但要阻燃又不容易脆化+摔破那就需要较为新颖的材料来处理

光一个尼龙混合玻璃纤维就跟 ABS是两回事
阻燃材料牌价跟不阻燃更是两回事

因此过于廉价的连接器几乎无法跟安全划上等号,
即使有也只是短期低等级的!!
淘宝上有些插头很是廉价但是别追问阻燃….
含糊其辞的多了去!!
问了你都会害怕….!!

你的连接器阻燃吗?  
甚么是UL 94 V-0?
为何要宣告温度 +80 °C ?
UL94是由美国UL公司发布的塑料可燃性标准。
等级
要求
等级
HB
在水平摆放的样本上缓慢燃烧,
对于厚度小于 3mm 的材料燃烧速度小于 75 mm/min




V2
在垂直摆放的样本上30秒内停止燃烧,允许滴下燃烧的颗粒
V1
在垂直摆放的样本上30秒内停止燃烧,允许滴下不燃烧的颗粒
V0
在垂直摆放的样本上10秒内停止燃烧,允许滴下不燃烧的颗粒
5VB
在垂直摆放的样本上60秒内停止燃烧,
不允许滴下,允许样本上出现洞
5VA
在垂直摆放的样本上60秒内停止燃烧,
不允许滴下,也不允许在样本上出现洞
  • 实验由材料商对UL 提交 5 英寸乘以 0.5 英寸样本。
    以进行 HB V0 V1  V2实验
  • 针对 5VA 和 5VB 两类评级,会对条状和片状的样本进行测试,
    火焰的强烈程度大约是用于测试其他材料的五倍。


我们必须要强调的是
使用阻燃材料搭配合理封闭结构
可以避免配插时的火花对于其他塑料喷溅
并在第一时间利用绝缘材料阻绝配插火花
所导致可能起火状况的发生!
绝缘材料依照等级不同还是有可能会起火燃烧的!!
至于温度则是因为要确保@所设定的最高使用临界点 塑料不融化
ECBT2 标准在UL 在实验时会利用串联6组来制造”升温"
然后对于插头进行温度量测
接着再通过塑料最薄部位的允许型变温度
来判断这样的绝缘组合是否合格
确认绝缘不会因为使用温度过高而造成软化进而短路碰火花
因此会给出一个适当的应用温度
要请您在设计设备的机构要注意远离高温部位以免失效!!
也要请您遵守最多串接数量的要求 ,
才能确保落在安全使用温度之内!


你的连接器能带电连接吗?
这是一个行业最大的盲点!
连接器分成了可带电连接与不可带电连接两大类
例如我们一般看到的墙插肯定是带电连接的
在舞台灯光行业
蓝色 白色 POWERCON®     或兼容品 电源插
32A黑色POWERCON®     或兼容品 电源插
音箱插头 SPEAKON®       或兼容品 都是不允许带电连接的
日升改良的两段式音箱/电源公插座兼容品簧片
试图将火花积碳留存于初始接触部位

因为这四个连接器插针跟导体是侧面滚上的
插针跟导体的第一碰触位置离实际导电部位是挨着的
换言之碰触后的积碳会导致实际导通的困扰

因此使用这几个连接器的设备务必落实断电拔插
要优先于墙插或供电端开关开启前插上  (不是设备自身电源喔)
要在拔下墙插或供电端开关关闭后才能拔除
而音箱插也必须在所有设备接妥后才能开启功放

目前行业当中可以带电连接的是


CEE 16A 32A 63A 工业插(图片来自于网络)
一般家用电源插(图片来自于网络)

还有NEUTRIK 称为POWERCON TRUE1®
SUNRISE 称为SVP598系列的 电源连接器兼容品


*图片来自于网络版权分属各家公司所有
STAGE PIN 图片来自于 KUPO
这些插头都有允许带电碰触的积碳/磨损部位
可以确保实际接触部位不会有积碳导致接触不良


以上内容是本公司
对于目前舞台灯光音响大屏行业
使用特规电源连接器的盲点
所提出的分享
旨在提醒制造用户的设计误区
终端用户的使用盲点
使行业应用更加安全

内容在能力所及范围内尽可能准确详细
如有疏漏尚祈行业先进不吝指教

*如对于使用图片与提及商标有所建议或禁制
请来信或留言告知,我司将依照 著作权法 商标法 专利法 相关法令做适当修改